본문
제품 정보
발전기 50Hz 고압 교류 발전기 (3.3kV/6.6kV)
- 이전글60Hz 저압 교류 발전기 21.05.13
- 다음글60Hz 고압 교류 발전기 (3.3kV/6.6kV) 21.05.13
제품설명
정격출력(0.8 P.F., 3Ø, 4 Poles, 50Hz, 1500rpm) | |||||||||
모델 | 비상출력 | 연속출력 | 전압 [V] | ||||||
Class H/150℃ | Class H/125℃ | Class F/105℃ | |||||||
kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | Y | |||
BK5-260H | 286 | 229 | 260 | 208 | 236 | 189 | 3300 6600 | ||
BK5-330H | 363 | 290 | 330 | 264 | 300 | 240 | |||
BK5-400H | 440 | 352 | 400 | 320 | 364 | 291 | |||
BK5-460H | 506 | 405 | 460 | 368 | 418 | 335 | |||
BK5-550H | 605 | 484 | 550 | 440 | 500 | 400 | |||
BK5-680H | 748 | 598 | 680 | 544 | 618 | 495 | |||
BK5-800H | 880 | 704 | 800 | 640 | 727 | 582 | |||
BK5-1000H | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 909 | 727 | |||
BK5-1100H | 1210 | 968 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | |||
BK5-1350H | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 1227 | 982 | |||
BK5-1500H | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 1364 | 1091 | |||
BK5-1600H | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 1455 | 1164 | |||
BK5-1800H | 1980 | 1584 | 1800 | 1440 | 1636 | 1309 | |||
BK5-2000H | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 1818 | 1455 | |||
BK5-2350H | 2585 | 2068 | 2350 | 1880 | 2136 | 1709 | |||
BK5-2500H | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2273 | 1818 | |||
BK5-3100H | 3410 | 2728 | 3100 | 2480 | 2818 | 2255 | |||
BK5-3500H | 3850 | 3080 | 3500 | 2800 | 3182 | 2545 | |||
BK5-4200H | 4620 | 3696 | 4200 | 3360 | 3818 | 3055 | |||
BK5-4600H | 5060 | 4048 | 4600 | 3680 | 4182 | 3345 | |||
BK5-5200H | 5720 | 4576 | 5200 | 4160 | 4727 | 3782 | |||
BK5-5750H | 6325 | 5060 | 5750 | 4600 | 5227 | 4182 |
Notice
- 상기 데이타는 회사정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.
- 중속교류발전기(720/750rpm 또는 900/1000rpm)도 가능합니다.
제품의 특징
유지보수의 용이성
발전기의 출력단자 연결부분과 여러 부품 등을 쉽게 접근하여 조작할 수 있도록 견고한 공학 디자인으로 설계되었습니다.
H종 절연등급
절연용 재질은 H등급이며 모든 회전형 부품들은 에폭시수지 처리되었고, 고압용 전기자 등은 진공함침으로 제작되었습니다.
정밀한 자동전압 조정기
자동전압 조정기는 무부하와 전부하에서 ±0.5%이내의 정밀한 전압조정이 가능합니다. 주요한 특징으로는 저속도와 과여자 보호 및 과도시 특성을 최적화 할 수 있는 안정도 조정등이있고, 완벽한 표면 처리로 방습능력이 매우 뛰어납니다.
최적화된 전기설계
3고조파를 줄이기 위하여 권선은 2/3피치로 작업되었으며 회전자에는 제동권선이 갖추어져 있습니다.
병렬운전(option)
당사제품 뿐만 아니라 타회사 제품이나 상용전원과의 병렬운전이 가능합니다.
보조권선타입 여자시스템
AVR의 전원을 발전기 출력단자가 아닌 독립된 보조권선으로부터 공급받으므로, 외부부하 조건에 의한 영향이 적고 모터부하, 비선형 부하에 대해서도 안정된 전원을 공급할 수 있습니다.
보호등급 확대
발전기 표준 보호등급은 IP21이며 그외 요청사양에 따라 IP55(option)까지 제작 가능합니다.
서지 테스터에 의한 절연시험
D12R 서지 테스터를 이용하여 코일과 대지간의 절연은 물론 코일과 코일간의 절연도 확인할 수 있으므로 제조시의 절연불량을 완전히 제거하였습니다.
간편한 조작판넬
발전기 터미널 박스 부분에 조작판넬 및 차단기를 부착하여 별도의 판넬 없이 발전기 운전 및 전압, 전류, 출력 등의 상태를 확인하고, 부하 투입·차단을 할 수 있는 발전기를 생산하고 있습니다.
설계규격
NEMA MG-1, ISO 8528, JEM 1353, KEMC 1111, IEC와 IEEE의 규정을 준수하여 설계하였습니다.